AlexUkrainets
Уважаемые знатоки! Подскажите, плз, как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, разрыв раз в сутки длительностью 1-2 сек. ИБП 100кВА непомерно дорогой.
___VITOS___
Проложить резервный ввод от ТП с параллельно работающими трансформаторами, заставить сети сделать ТП с параллеьно работающими трансами... но будет дороже, чем ИБП ))))
Остальные варианты, приходящие на ум - из области фантастики, врятли научной.

Вам бесперебойка на всю мощность нужна...может есть группы потребителей, которым более критично и они кушают меньше 100 кВА, выделить их и купить ИБП поскромнее и подешевле?
AlexUkrainets
Спасибо, VITOS. Разрыв происходит при переключении между ИП. С помощью КЛ не обойти...(, может конденсаторы?
savelij®
Цитата
С помощью КЛ не обойти...(, может конденсаторы?
Это уже из другого раздела... там где можно и пошутить... icon_wink.gif
Shturman1
в вашем случае без ИБП не обойтись. Только он может обеспечить питанием на период переключения между источниками питания
Костян челябинский
Цитата(AlexUkrainets @ 29.11.2017, 21:47) *
Разрыв происходит при переключении между ИП.

А зачем раз в сутки делать переключения между источниками?

А почему переключения нельзя делать с временным запараллеливанием источников?
AlexUkrainets
Разные участки учета, не пересекающиеся.
eugevict
Мда, вопрос интересный. А можно уточнить это у вас что за нагрузка ?
Костян челябинский
Цитата(AlexUkrainets @ 30.11.2017, 1:35) *
Разные участки учета, не пересекающиеся.

Перевожу: Ночью подворовываем у соседа.
AlexUkrainets
Цитата(eugevict @ 30.11.2017, 3:08) *
Мда, вопрос интересный. А можно уточнить это у вас что за нагрузка ?

Печь сушильная
moshkarow
для чего бесперебойник ?
AlexUkrainets
???
eugevict
Цитата(AlexUkrainets @ 30.11.2017, 12:27) *
Печь сушильная

Посмотрите такой вариант:
Ставите ИБП на схему управления, мощность нам небольшая.
Ставите АВР на силу ( нужен второй ввод).
Если печь на газе надо будет посмотреть по блокировкам, а на электроразогреве все гораздо проще.
Любой АВР срабатывает гораздо быстрее 1 сек., но даже если взять 1 сек., то учитывая тепловую инерцию печи за 1сек. с ней и высушиваемым материалом ничего не случиться.

AlexUkrainets
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.
Zernomor
Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 12:22) *
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.

Проще всего залезть в "мозги" этой самой аварийной системы и сделать задержку срабатывания на 2-3 секунды.
AlexUkrainets
Цитата(Zernomor @ 2.12.2017, 9:38) *
Проще всего залезть в "мозги" этой самой аварийной системы и сделать задержку срабатывания на 2-3 секунды.



Спасибо, Zernomor. Вчера у себя обсуждали эту идею. Еще год назад просили разработчиков обеспечить задержку или "несрабатывание" в течение 2-х сек., но они не захотели возиться..., может, мы их недостаточно стимулировали... .
eugevict
Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 10:22) *
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.

Посмотрите что дает срабатывания АВР, при нарушении эл.параметров по силе или срабатывание идет от дергания сх.самого АВР(последнее не должно быть, но...).
Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ?
Или поставьте АВР на двух простых контакторах и спите спокойно.
AlexUkrainets
Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 12:59) *
Посмотрите что дает срабатывания АВР, при нарушении эл.параметров по силе или срабатывание идет от дергания сх.самого АВР(последнее не должно быть, но...).
Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ?
Или поставьте АВР на двух простых контакторах и спите спокойно.

Два контактора - действительно, самое простое реш. Но, напомню, ИП с различным видом учета, если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...

Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 15:41) *
Два контактора - действительно, самое простое реш. Но, напомню, ИП с различным видом учета, если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...

перетекания
eugevict
Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 17:42) *
если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...


перетекания

Вы путаете АВР и параллель.
AlexUkrainets
Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 19:13) *
Вы путаете АВР и параллель.

Я упоминал выше, АВР SOCOMEC Atys 6e установлен, о замене АВР речь не идет..
Tad
Думаю, вполне можно обойтись бесперебойником на пару киловатт при правильном подходе. Автору уже намекали на подобное решение, но он по этому поводу молчит, как рыба об лед.
eugevict
Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 22:17) *
Я упоминал выше, АВР SOCOMEC Atys 6e установлен, о замене АВР речь не идет..

Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ?

Цитата(Tad @ 2.12.2017, 22:32) *
Думаю, вполне можно обойтись бесперебойником на пару киловатт при правильном подходе. Автору уже намекали на подобное решение, но он по этому поводу молчит, как рыба об лед.

Исходя из того что пишет ТС, там может вообще бесперебойник не понадобиться, или мизер на приборы автоматики.
Но вы правы, похоже ТС не различает АВР от параллели.
Гость
Цитата(eugevict @ 3.12.2017, 1:45) *
Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ?


Исходя из того что пишет ТС, там может вообще бесперебойник не понадобиться, или мизер на приборы автоматики.
Но вы правы, похоже ТС не различает АВР от параллели.

Повторяетесь. У меня два транса впараллель, третий через АВР. Но проблема уже решена, спасибо всем, кто откликнулся. icon_smile.gif